Läuft: Heizung mit eBus-Schnittstelle

Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 29 November 2014, 13:36:59

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

istler

Hallo David,

die JSON-Daten vom ebusd erhälst du, im dem ebus-Daemon mit der Option --httpport=PORT startest und folgende URL aufrust:
<ip-Addr_ebusd>:<PORT>/data/?verbose
Teildaten, z. B. von der Gastherme (bai), erhälst du mit:
<ip-Addr_ebusd>:<PORT>/data/bai/?verbose
Und alle Daten einer Komponente, die xyz enthalten mit:
<ip-Addr_ebusd>:<PORT>/data/bai/xyz?verbose
Neben verbose gibt es noch numeric, das liefert dann alle Werte als Zahlen, also auch die Werte, wo Zustand, z. B. on / off definiert sind. Wenn man verbose und numeric kombinieren will, dann schreibt man ein & zwischen die Argumente:
<ip-Addr_ebusd>:<PORT>/data/bai/xyz?verbose&numeric

Gruß
Maik


alpha1974

@Gerd: Diese Art von Meldungen konnte ich bislang auch noch nicht entziffern.

Nach meinen Vermutungen handelt es sich nicht um Meldungen zum Heizprogramm, sondern um Betriebsdaten der Therme, die sich entsprechend ändern, wenn der Regler (BM2) das Programm wechselt und eine Wärmeanforderung an die Therme schickt.

Ich fand es daher einfacher, die Meldungen des BM2 zu übersetzen, wobei sich meine Leistung darauf beschränkte, die Parameter, die man bei openhab schon entschlüsselt hatte, in ein CSV umzusetzen.

Bin derzeit im Urlaub, mehr dann nach den Ferien. Vielleicht sollten wir dann einen eigenen Wolf-CGB-BM-ebus Thread aufmachen...

Frohes Osterfest,
alpha1974
FHEM/Z-Wave USB-Dongle + div. Devices

Gerd.Ternes

hallo alpha:

ich denke das macht sinn. hast du es schon einmal direkt bei Wolf versucht?

stinch

Zitat von: istler am 25 März 2016, 20:48:23
die JSON-Daten vom ebusd erhälst du, im dem ebus-Daemon mit der Option --httpport=PORT startest und folgende URL aufrust:
<ip-Addr_ebusd>:<PORT>/data/?verbose


Hallo,

danke für die Antwort. funktioniert wunderbar.

viele Grüße
David

fox-octi

Hi,
mein Name ist Chris und ich habe die letzten 3h versucht mich zu belesen und mein ebus Interface an den Start zu bekommen, leider scheitere ich an dieser Stelle.

2016-03-27 23:49:53.962 [main error] unable to load scan config 08: no file from /etc/ebusd/vaillant with prefix 08. matches ID "hmu00", SW0211, HW0403
2016-03-27 23:49:56.092 [main error] unable to load scan config 15: no file from /etc/ebusd/vaillant with prefix 15. matches ID "70000", SW0110, HW2103
2016-03-27 23:49:58.222 [main error] unable to load scan config 76: no file from /etc/ebusd/vaillant with prefix 76. found

Infos:
address 08: slave #3, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0211;HW=0403"
address 15: slave #6, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0110;HW=2103"
address 76: slave #17, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZ00;SW=0211;HW=0403"

Es handelt sich um eine : VWF 58/4

Wie bekommt man diese benötigten CSV Files selber erstellt, gibt es dazu eine Anleitung oder kann mir jemand helfen?
Ist dies Topic das richtige oder wie geht man am besten vor?

Danke euch und Gruß

Chris

john30

Zitat von: fox-octi am 28 März 2016, 00:50:01
address 08: slave #3, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0211;HW=0403"
address 15: slave #6, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0110;HW=2103"
address 76: slave #17, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZ00;SW=0211;HW=0403"

Es handelt sich um eine : VWF 58/4
für diese Geräte gibt es noch keine CSVs.
Da hilft nur sehr viel Geduld und versuchen, alles selbst zu entschlüsseln.
Der User @Pierce hatte hier auch schon mal die Frage für eine ähnliche Konfiguration gestellt. Hier meine Antwort dazu:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,29737.msg397864.html#msg397864
author of ebusd

Mitch

#1626
Hallo Zusammen,

nachdem mein ebus nun seit Monaten super lief, hat sich über Ostern meine Netzverbindung zur Heizung verabschiedet (DLAN).
Also DLAN Adapter neu gestartet und dann den RasPi.

Seit dem kamen einige Werte nicht mehr an (HK1Mode, Aussentemp, HKurve, RaumSoll, WWMode und CirPump).
Ich habe dann mal einen checkconfig gemacht und bekam nur Fehler.

Also habe ich mal im ebus Wiki geschaut und die neuste Version installiert.
Leider immer noch die Fehler und fehlenden Werte

pi@eBus ~ $ ebusd -V
ebusd 2.0.0ea7efc


pi@eBus ~ $ ebusctl r -m 10 outsidetemp
ERR: no data stored

pi@eBus ~ $ ebusctl r -f hc1Timer.Tuesday
ERR: element not found


pi@eBus ~ $ ebusd --checkconfig
2016-03-28 17:43:15.259 Performing configuration check...
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/a0.sol.hwc.csv" line 12 field 3 value "IsInHoliday": ERR: duplicate name
Erroneous item is here:
r,,IsInHoliday,Ferienprogramm aktiv,,,,0B00,,,yesno,,,TRUE if holiday is active,,,
   ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/a0.sol.hwc.csv" line 18 field 8 value "0F00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,OperatingMode470,OperatingMode470,,,,0F00,,,UCH,,,"Operating mode of solar DHW circuit for 470 (1 = auto, 3 = off, 4 = on)",,,
                                        ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/a0.sol.hwc.csv" line 37 field 3 value "Mode": ERR: duplicate name
Erroneous item is here:
r,,Mode,Betriebsart,,,,01,,,temp0;hwcmode;IGN:2;HEX;IGN;onoff;IGN,,,,,,
   ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/a0.sol.hwc.csv" line 38 field 3 value "Status": ERR: duplicate name
Erroneous item is here:
r,,Status,Status,,,,0D,,,temp0;onoff;temp;temp0,,,,,,
   ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/a0.sol.hwc.csv" line 42 field 3 value "Timer.Monday": ERR: duplicate name
Erroneous item is here:
r,,Timer.Monday,Zeitfenster Montag,,,,02,,,timer,,,,,,
   ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/a0.sol.hwc.csv" line 43 field 3 value "Timer.Tuesday": ERR: duplicate name
Erroneous item is here:
r,,Timer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag,,,,03,,,timer,,,,,,
   ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/a0.sol.hwc.csv" line 44 field 3 value "Timer.Wednesday": ERR: duplicate name
Erroneous item is here:
r,,Timer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch,,,,04,,,timer,,,,,,
   ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/a0.sol.hwc.csv" line 45 field 3 value "Timer.Thursday": ERR: duplicate name
Erroneous item is here:
r,,Timer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag,,,,05,,,timer,,,,,,
   ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/a0.sol.hwc.csv" line 46 field 3 value "Timer.Friday": ERR: duplicate name
Erroneous item is here:
r,,Timer.Friday,Zeitfenster Freitag,,,,06,,,timer,,,,,,
   ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/a0.sol.hwc.csv" line 47 field 3 value "Timer.Saturday": ERR: duplicate name
Erroneous item is here:
r,,Timer.Saturday,Zeitfenster Samstag,,,,07,,,timer,,,,,,
   ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/a0.sol.hwc.csv" line 48 field 3 value "Timer.Sunday": ERR: duplicate name
Erroneous item is here:
r,,Timer.Sunday,Zeitfenster Sonntag,,,,08,,,timer,,,,,,
   ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/a0.sol.hwc.csv" line 49 field 3 value "Timer.Monday": ERR: duplicate name
Erroneous item is here:
w,,Timer.Monday,Zeitfenster Montag,,,,01,,,timer,,,,,,
   ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/a0.sol.hwc.csv" line 50 field 3 value "Timer.Tuesday": ERR: duplicate name
Erroneous item is here:
w,,Timer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag,,,,02,,,timer,,,,,,
   ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/a0.sol.hwc.csv" line 51 field 3 value "Timer.Wednesday": ERR: duplicate name
Erroneous item is here:
w,,Timer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch,,,,03,,,timer,,,,,,
   ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/a0.sol.hwc.csv" line 52 field 3 value "Timer.Thursday": ERR: duplicate name
Erroneous item is here:
w,,Timer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag,,,,04,,,timer,,,,,,
   ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/a0.sol.hwc.csv" line 53 field 3 value "Timer.Friday": ERR: duplicate name
Erroneous item is here:
w,,Timer.Friday,Zeitfenster Freitag,,,,05,,,timer,,,,,,
   ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/a0.sol.hwc.csv" line 54 field 3 value "Timer.Saturday": ERR: duplicate name
Erroneous item is here:
w,,Timer.Saturday,Zeitfenster Samstag,,,,06,,,timer,,,,,,
   ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/a0.sol.hwc.csv" line 55 field 3 value "Timer.Sunday": ERR: duplicate name
Erroneous item is here:
w,,Timer.Sunday,Zeitfenster Sonntag,,,,07,,,timer,,,,,,
   ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/a0.sol.hwc.csv" line 58 field 3 value "currenterror": ERR: duplicate name
Erroneous item is here:
r,,currenterror,Aktuelle Fehler,,,,01,,,errors,,,,,,
   ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/a0.sol.hwc.csv" line 62 field 3 value "errorhistory": ERR: duplicate name
Erroneous item is here:
r,,errorhistory,Fehlerhistorie,,,,01,index,m,UCH,,,,,,errorhistory
   ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/a0.sol.hwc.csv" line 63 field 3 value "clearerrorhistory": ERR: duplicate name
Erroneous item is here:
wi,,clearerrorhistory,Fehlerhistorie: löschen,,,,01,cleared,s,yesno,,,,,,
    ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 9 field 8 value "0000": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,resvdStorage1Sensor,,,,,0000,,,tempsensor,,,
                           ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 11 field 8 value "0200": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,resvdStorage3Sensor,,,,,0200,,,tempsensor,,,
                           ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 20 field 8 value "0B00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,CirPump,,,,,0B00,,,onoff,,,
               ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 23 field 8 value "0E00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,BypassValve,,,,,0E00,,,onoff,,,
                   ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 24 field 8 value "0F00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,RoomTemp,Aktuelle Raumtemperatur,,,,0F00,,,tempsensor,,,
                                       ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 26 field 8 value "1100": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,RoomTempOffset,,,,,1100,,,temp,,,
                      ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 27 field 8 value "1200": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,OutsideTemp,Außentemperatur [°C],,,,1200,,,tempsensor,,,
                                         ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 30 field 8 value "1500": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,OperatingMode,,,,,1500,,,mcmode,,,
                     ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 32 field 8 value "1700": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,Time,,,,,1700,,,time,,,
            ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 35 field 8 value "1A00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,TeleSwOperatingMode,,,,,1A00,,,mcmode,,,
                           ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 51 field 8 value "2A00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,IsInSingleHwcLoadingMode,,,,,2A00,,,onoff,,,
                                ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 55 field 8 value "2E00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,SwitchOffParty,,,,,2E00,,,onoff,,,
                      ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 56 field 8 value "2F00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,IsInTeleSwitch,,,,,2F00,,,onoff,,,
                      ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 57 field 8 value "3000": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,IsInFloorPavingDrying,,,,,3000,,,onoff,,,
                             ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 58 field 8 value "3100": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,IsInQuickVeto,,,,,3100,,,onoff,,,
                     ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 59 field 8 value "3200": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,QuickVetoTemp,,,,,3200,,,temp,,,
                     ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 61 field 8 value "3400": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,StackMainTaskMax,,,,,3400,,,UCH,,,
                        ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 62 field 8 value "3500": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,StackLifeCheckTaskMax,,,,,3500,,,UCH,,,
                             ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 65 field 8 value "3800": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,eBUSCRC,,,,,3800,,,UCH,,,
               ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 67 field 8 value "3A00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,ComfTempEnabled,,,,,3A00,,,onoff,,,
                       ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 68 field 8 value "3B00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,ComfTempDesired,,,,,3B00,,,temp;temp;temp;temp,,,
                       ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 69 field 8 value "3C00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,FrostProtectDelay,,,,,3C00,,,UCH,,,
                         ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 70 field 8 value "3D00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,HydraulicScheme,,,,,3D00,,,UCH,,,
                       ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 71 field 8 value "3E00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,SolHwcMaxLoadTemp,,,,,3E00,,,HEX:2,,,
                         ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 72 field 8 value "3F00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,DON,,,,,3F00,,,UCH,,,
           ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 73 field 8 value "4000": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,DOff,,,,,4000,,,UCH,,,
            ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 75 field 8 value "4200": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,FillmodeStartTime,,,,,4200,,,UCH,,,
                         ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 76 field 8 value "4300": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,OperatingmodeStartTime,,,,,4300,,,UCH,,,
                              ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 77 field 8 value "4400": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,NumCollPanels,,,,,4400,,,UCH,,,
                     ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 78 field 8 value "4500": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,SolarPumpBlockingTime,,,,,4500,,,UCH,,,
                             ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 79 field 8 value "4600": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,LoadingDelayEnabled,,,,,4600,,,onoff,,,
                           ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 80 field 8 value "4700": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,SolarFlowRate,Volumenstrom Solarkreis [l/h],,,,4700,,,UIN,,,
                                                  ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 81 field 8 value "4800": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,EDControlEnabled,,,,,4800,,,onoff,,,
                        ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 82 field 8 value "4900": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,ResetSolarYieldkWh,,,,,4900,,,onoff,,,
                          ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 83 field 8 value "4A00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,ResetOperatingTimes,,,,,4A00,,,onoff,,,
                           ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 84 field 8 value "4B00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,PumpPower,,,,,4B00,,,power,,,
                 ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 85 field 8 value "4C00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,StartCircuitAeration,,,,,4C00,,,onoff,,,
                            ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 86 field 8 value "4D00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,HeatingCurve,,,,,4D00,,,curve,,,
                    ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 88 field 8 value "4F00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,OtShutdownLimit,,,,,4F00,,,temp,,,
                       ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 89 field 8 value "5000": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,FlowTempMin,,,,,5000,,,temp,,,
                   ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 90 field 8 value "5100": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,DisableAutoSync,,,,,5100,,,UCH,,,
                       ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 91 field 8 value "5200": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,DONMIN,,,,,5200,,,UCH,,,
              ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 92 field 8 value "5300": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,DONMAX,,,,,5300,,,UCH,,,
              ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 93 field 8 value "5400": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,HydraulicMixer,,,,,5400,,,onoff,,,
                      ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 94 field 8 value "5500": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,eBUSFifoDiffCntMax,,,,,5500,,,UCH,,,
                          ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 96 field 8 value "5700": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,ActualRoomTempDesired,Aktueller Raumsollwert[°C],,,,5700,,,temp,,,
                                                        ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 97 field 8 value "5800": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,WeekDayProgSwitch,,,,,5800,,,onoff,,,
                         ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 98 field 8 value "5900": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,OperatingModeHwc,,,,,5900,,,mcmode,,,
                        ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 99 field 8 value "5A00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,RTCAdjustment,,,,,5A00,,,SIN,,,
                     ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 104 field 8 value "5F00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,CMResetCnt,,,,,5F00,,,UIN,,,
                  ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 105 field 8 value "6000": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,COMErrorCnt,,,,,6000,,,UIN,,,
                   ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.360.csv" line 106 field 8 value "6100": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,VariantDKRefreshCnt,,,,,6100,,,UCH,,,
                           ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/common.csv" line 14 field 8 value "01": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
rw,,Mode,Betriebsart,,,,01,,,temp0;hwcmode;IGN:2;HEX;IGN;onoff;IGN,,,
                        ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/common.csv" line 15 field 3 value "Mode": ERR: duplicate name
Erroneous item is here:
rm,,Mode,Betriebsart,,,,01,,,temp0;mcmode;IGN:2;HEX;IGN;onoff;IGN,,,
    ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 9 field 8 value "0000": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,resvdStorage1Sensor,,,,,0000,,,tempsensor,,,
                           ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 10 field 8 value "0100": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,resvdStorage2Sensor,,,,,0100,,,tempsensor,,,
                           ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 11 field 8 value "0200": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,resvdStorage3Sensor,,,,,0200,,,tempsensor,,,
                           ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 12 field 8 value "0300": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,resvdColl1Sensor,,,,,0300,,,tempsensor,,,
                        ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 13 field 8 value "0400": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,resvdColl2Sensor,,,,,0400,,,tempsensor,,,
                        ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 14 field 8 value "0500": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,YieldSensor,,,,,0500,,,tempsensor,,,
                   ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 15 field 8 value "0600": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,resvdCollPump1,,,,,0600,,,UCH,,,
                      ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 16 field 8 value "0700": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,ActualPumpPower,,,,,0700,,,HEX:2,,,
                       ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 17 field 8 value "0800": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,resvdCollPump2,,,,,0800,,,UCH,,,
                      ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 18 field 8 value "0900": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,UV1State,,,,,0900,,,UCH,,,
                ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 19 field 8 value "0A00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,LegioPump,,,,,0A00,,,onoff,,,
                 ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 20 field 8 value "0B00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,CirPump,,,,,0B00,,,onoff,,,
               ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 21 field 8 value "0C00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,ElectronicCartridge,,,,,0C00,,,onoff,,,
                           ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 22 field 8 value "0D00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,C1C2State,,,,,0D00,,,onoff,,,
                 ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 23 field 8 value "0E00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,BypassValve,,,,,0E00,,,onoff,,,
                   ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 24 field 8 value "0F00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,RoomTemp,Aktuelle Raumtemperatur,,,,0F00,,,tempsensor,,,
                                       ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 25 field 8 value "1000": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,RoomTempOffsetSelfWarming,,,,,1000,,,temp,,,
                                 ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 26 field 8 value "1100": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,RoomTempOffset,,,,,1100,,,temp,,,
                      ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 27 field 8 value "1200": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,OutsideTemp,Außentemperatur [°C],,,,1200,,,tempsensor,,,
                                         ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 28 field 8 value "1300": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,OutsideTempOffset,,,,,1300,,,temp,,,
                         ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 29 field 8 value "1400": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,ActualTempDesired,,,,,1400,,,temp0,,,
                         ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 30 field 8 value "1500": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,OperatingMode,,,,,1500,,,mcmode,,,
                     ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 31 field 8 value "1600": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,ActualWeekday,,,,,1600,,,bday,,,
                     ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 32 field 8 value "1700": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,Time,,,,,1700,,,time,,,
            ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 33 field 8 value "1800": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,ReducedNightTemp,,,,,1800,,,temp,,,
                        ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 34 field 8 value "1900": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,PrevOperatingMode,,,,,1900,,,mcmode,,,
                         ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 35 field 8 value "1A00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,TeleSwOperatingMode,,,,,1A00,,,mcmode,,,
                           ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 36 field 8 value "1B00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,HwcState,,,,,1B00,,,UCH,,,
                ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 37 field 8 value "1C00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,YearCalendarActive,,,,,1C00,,,UCH,0=off;7=on,,
                          ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 38 field 8 value "1D00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,ClockSwitchSummerWinterDone,,,,,1D00,,,onoff,,,
                                   ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 39 field 8 value "1E00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,SolarYieldkWh,,,,,1E00,,,UIN,,,
                     ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 40 field 8 value "1F00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,CollPumpHRuntime,,,,,1F00,,,UIN;UIN,,,
                        ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 41 field 8 value "2000": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,Date,,,,,2000,,,date,,,
            ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 42 field 8 value "2100": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,RoomTempSwitchOn,,,,,2100,,,UCH,0=off;1=modulating;2=thermostat,,
                        ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 43 field 8 value "2200": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,ROCRoomSet,,,,,2200,,,temp,,,
                  ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 44 field 8 value "2300": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,OffsetDesTemp,,,,,2300,,,temp,,,
                     ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 45 field 8 value "2400": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,StateOfRoomCon,,,,,2400,,,UCH,,,
                      ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 46 field 8 value "2500": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,LegioProtectionState,,,,,2500,,,onoff,,,
                            ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 47 field 8 value "2600": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,StatusDcf,,,,,2600,,,dcfstate,,,
                 ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 48 field 8 value "2700": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,DcfDaten,,,,,2700,,,UIN,,,
                ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 49 field 8 value "2800": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,IsInHoliday,,,,,2800,,,UCH,,,
                   ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 50 field 8 value "2900": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,IsInParty,,,,,2900,,,onoff,,,
                 ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 51 field 8 value "2A00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,IsInSingleHwcLoadingMode,,,,,2A00,,,onoff,,,
                                ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 52 field 8 value "2B00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,RestoreOpModeAfterHoliday,,,,,2B00,,,onoff,,,
                                 ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 53 field 8 value "2C00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,IsInSavingsFunction,,,,,2C00,,,onoff,,,
                           ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 54 field 8 value "2D00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,SavingsFunctionTime,,,,,2D00,,,time;onoff,,,
                           ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 55 field 8 value "2E00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,SwitchOffParty,,,,,2E00,,,onoff,,,
                      ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 56 field 8 value "2F00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,IsInTeleSwitch,,,,,2F00,,,onoff,,,
                      ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 57 field 8 value "3000": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,IsInFloorPavingDrying,,,,,3000,,,onoff,,,
                             ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 58 field 8 value "3100": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,IsInQuickVeto,,,,,3100,,,onoff,,,
                     ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 59 field 8 value "3200": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,QuickVetoTemp,,,,,3200,,,temp,,,
                     ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 60 field 8 value "3300": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,StackeBUSTaskMax,,,,,3300,,,UCH,,,
                        ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 61 field 8 value "3400": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,StackMainTaskMax,,,,,3400,,,UCH,,,
                        ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 62 field 8 value "3500": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,StackLifeCheckTaskMax,,,,,3500,,,UCH,,,
                             ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 63 field 8 value "3600": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,Variant,,,,,3600,,,ULG,0x0FF0F00F=VRT 350;0x33CCCC33=VRT 360;0x3CC3C33C=SD 17;0x66999966=SD 37;0x69969669=VRT 360+,,
               ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 64 field 8 value "3700": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,TimeWindows,,,,,3700,,,UIN,,,
                   ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 65 field 8 value "3800": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,eBUSCRC,,,,,3800,,,UCH,,,
               ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 66 field 8 value "3900": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,HwcTempDesired,,,,,3900,,,temp,,,
                      ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 67 field 8 value "3A00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,ComfTempEnabled,,,,,3A00,,,onoff,,,
                       ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 68 field 8 value "3B00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,ComfTempDesired,,,,,3B00,,,temp;temp;temp;temp,,,
                       ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 69 field 8 value "3C00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,FrostProtectDelay,,,,,3C00,,,UCH,,,
                         ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 70 field 8 value "3D00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,HydraulicScheme,,,,,3D00,,,UCH,,,
                       ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 71 field 8 value "3E00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,SolHwcMaxLoadTemp,,,,,3E00,,,HEX:2,,,
                         ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 72 field 8 value "3F00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,DON,,,,,3F00,,,UCH,,,
           ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 73 field 8 value "4000": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,DOff,,,,,4000,,,UCH,,,
            ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 74 field 8 value "4100": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,LegioProtectionEnabled,,,,,4100,,,yesno,,,
                              ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 75 field 8 value "4200": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,FillmodeStartTime,,,,,4200,,,UCH,,,
                         ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 76 field 8 value "4300": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,OperatingmodeStartTime,,,,,4300,,,UCH,,,
                              ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 77 field 8 value "4400": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,NumCollPanels,,,,,4400,,,UCH,,,
                     ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 78 field 8 value "4500": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,SolarPumpBlockingTime,,,,,4500,,,UCH,,,
                             ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 79 field 8 value "4600": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,LoadingDelayEnabled,,,,,4600,,,onoff,,,
                           ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 80 field 8 value "4700": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,SolarFlowRate,Volumenstrom Solarkreis [l/h],,,,4700,,,UIN,,,
                                                  ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 81 field 8 value "4800": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,EDControlEnabled,,,,,4800,,,onoff,,,
                        ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 82 field 8 value "4900": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,ResetSolarYieldkWh,,,,,4900,,,onoff,,,
                          ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 83 field 8 value "4A00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,ResetOperatingTimes,,,,,4A00,,,onoff,,,
                           ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 84 field 8 value "4B00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,PumpPower,,,,,4B00,,,power,,,
                 ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 85 field 8 value "4C00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,StartCircuitAeration,,,,,4C00,,,onoff,,,
                            ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 86 field 8 value "4D00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,HeatingCurve,,,,,4D00,,,curve,,,
                    ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 87 field 8 value "4E00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,ControlMode,,,,,4E00,,,SCH,,,
                   ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 88 field 8 value "4F00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,OtShutdownLimit,,,,,4F00,,,temp,,,
                       ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 89 field 8 value "5000": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,FlowTempMin,,,,,5000,,,temp,,,
                   ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 90 field 8 value "5100": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,DisableAutoSync,,,,,5100,,,UCH,,,
                       ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 91 field 8 value "5200": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,DONMIN,,,,,5200,,,UCH,,,
              ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 92 field 8 value "5300": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,DONMAX,,,,,5300,,,UCH,,,
              ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 93 field 8 value "5400": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,HydraulicMixer,,,,,5400,,,onoff,,,
                      ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 94 field 8 value "5500": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,eBUSFifoDiffCntMax,,,,,5500,,,UCH,,,
                          ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 95 field 8 value "5600": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,ZweipunktAnalogSlct,,,,,5600,,,UCH,,,
                           ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 96 field 8 value "5700": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,ActualRoomTempDesired,Aktueller Raumsollwert[°C],,,,5700,,,temp,,,
                                                        ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 97 field 8 value "5800": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,WeekDayProgSwitch,,,,,5800,,,onoff,,,
                         ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 98 field 8 value "5900": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,OperatingModeHwc,,,,,5900,,,mcmode,,,
                        ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 99 field 8 value "5A00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,RTCAdjustment,,,,,5A00,,,SIN,,,
                     ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 100 field 8 value "5B00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,EEpromMaxInkonsCnt,,,,,5B00,,,UIN,,,
                          ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 101 field 8 value "5C00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,POCResetCnt,,,,,5C00,,,UIN,,,
                   ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 102 field 8 value "5D00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,WDResetCnt,,,,,5D00,,,UIN,,,
                  ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 103 field 8 value "5E00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,LVResetCnt,,,,,5E00,,,UIN,,,
                  ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 104 field 8 value "5F00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,CMResetCnt,,,,,5F00,,,UIN,,,
                  ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 105 field 8 value "6000": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,COMErrorCnt,,,,,6000,,,UIN,,,
                   ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.140.csv" line 106 field 8 value "6100": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,VariantDKRefreshCnt,,,,,6100,,,UCH,,,
                           ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.ui.csv" line 7 field 8 value "0100": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,OutsideTemp,Aussentemperatur,,,,0100,,,tempsensor,,,Außentemperatur,,,
                                   ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.ui.csv" line 8 field 8 value "0200": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,FlowTemp,Vorlauftemp. IST,,,,0200,,,tempsensor,,,Systemtemperatur in der hydraulischen Weiche oder am gemeinsamen Vorlauf (VF1),,,
                                ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.ui.csv" line 9 field 8 value "8C00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,SystemTempGradient,SystemTempGradient,,,,8C00,,,temp,,,gradient of the system temperature (VF1),,,
                                            ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.ui.csv" line 10 field 8 value "0500": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,FlowTempDesired,Vorlauftemp. SOLL,,,,0500,,,temp,,,Ermittelte Vorlaufsolltemperatur für das System,,,
                                        ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.ui.csv" line 11 field 8 value "4B00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,StateEM,Status Energiemanger,,,,4B00,,,UCH,0=off;1=heat;2=water;3=wateroverrun,,Status des Energiemanagers,,,
                                   ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.ui.csv" line 12 field 8 value "1E00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,HydraulicMap,Hydraulikplan,,,,1E00,,,UCH,,,Hydraulikplan. Dies ist nor eine Kopie des Wertes von der Grundleiterplatte. Bitte den Wert bei der Grundleiterplatte ändern. Ein Neustart des Systems muß danach erfolgen damit dieser Wert aktualisiert wird.,,,
                                 ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.ui.csv" line 13 field 8 value "2D00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,PreShutDownTime,Vorabschaltzeit,,,,2D00,,,minutes0,,,,,,
                                      ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.ui.csv" line 14 field 8 value "2E00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,FrostOverRideTime,Frostschutz-Verzögerung,,,,2E00,,,hours,,,,,,
                                                 ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.ui.csv" line 15 field 8 value "2F00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,TempIncrease,Temperaturüberhöhung,,,,2F00,,,temp,,,,,,
                                          ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.ui.csv" line 18 field 8 value "1800": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,MixerDetected,Erkannte VR60,,,,1800,,,UCH,,,detected VR60 (bit counted),,,
                                  ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.ui.csv" line 19 field 8 value "1900": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,BoilerDetected,Entdeckte Buskoppler,,,,1900,,,UCH,,,"detected bus coppler e.g. VR30,31,32 (bit counted)",,,
                                          ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.ui.csv" line 20 field 8 value "1A00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,RemoteDetected,Erkannte Fernbediengeräte,,,,1A00,,,UCH,,,detected VR80 or VR90 (bit counted),,,
                                                ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.ui.csv" line 21 field 8 value "5A00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,ActoStorModulDetected,ActoStorModulDetected,,,,5A00,,,UCH,,,detected VLR (bit counted),,,
                                                  ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.ui.csv" line 22 field 8 value "7F00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,AscBigModulDetected,AscBigModulDetected,,,,7F00,,,UCH,,,detected VPM-S (bit counted),,,
                                              ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.ui.csv" line 23 field 8 value "8000": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,AscSmallModulDetected,AscSmallModulDetected,,,,8000,,,UCH,,,detected VMS (bit counted),,,
                                                  ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.ui.csv" line 24 field 8 value "8100": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,WaterstationModulDetected,FwsModulDetected,,,,8100,,,UCH,,,detected VPM-W (bit counted),,,
                                                 ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.ui.csv" line 25 field 8 value "1C00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,BoilerCount,Anzahl Heizgeräte,,,,1C00,,,UCH,,,active boiler in the system,,,
                                     ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.ui.csv" line 26 field 8 value "3500": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,BoilerSwitchSteps,Kesselstufen,,,,3500,,,UCH,,,Eingestellte Anzahl von Kesselstufen,,,
                                     ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.ui.csv" line 27 field 8 value "4E00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,SourceType,SourceType,,,,4E00,,,UCH,0=noSystem;1=SSR;2=VRC;3=eSys;4=mixedSys,,"noSystem=0, SSR=1, VRC=2, eSys=3, mixedSys=4",,,
                            ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.ui.csv" line 29 field 8 value "0000": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,RoomTemp,Raumisttemp,,,,0000,,,tempsensor,,,Raumtemperatur,,,
                           ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.ui.csv" line 30 field 8 value "1F00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,RoomTempOffset,Raumisttemp. Korrekturwert,,,,1F00,,,temp,,,,,,
                                                ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.ui.csv" line 31 field 8 value "2000": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,RoomTempOffsetSelfWarming,Offset Eigenerwärmung,,,,2000,,,temp,,,,,,
                                                       ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.ui.csv" line 32 field 8 value "2100": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,OutsideTempOffset,Außentemperatur-Abgleich,,,,2100,,,temp,,,,,,
                                                  ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.ui.csv" line 33 field 8 value "2200": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,RoomTempHoliday,Raumsollwert im Ferienbetrieb,,,,2200,,,temp,,,,,,
                                                    ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.ui.csv" line 34 field 8 value "4300": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,HolidayPeriod,Ferienzeitraum,,,,4300,,,hfrom;hto;hfrom;hto,,,,,,
                                   ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.ui.csv" line 35 field 8 value "2B00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,ServicePeriod,Wartung,,,,2B00,,,date,,,,,,
                            ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.ui.csv" line 36 field 8 value "4200": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,PhoneNumberPart1,Telefonnummer Teil 1,,,,4200,,,STR:9,,,,,,
                                            ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.ui.csv" line 38 field 8 value "2C00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,KeyCodeforConfigMenu,Passwort für das Konfigurationsmenü,,,,2C00,,,HEX:4,,,,,,
                                                                 ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.ui.csv" line 39 field 8 value "3300": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,TempFailDetectTime,Temperaturfehlererkennung nach,,,,3300,,,temp0,,,,,,
                                                        ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.ui.csv" line 40 field 8 value "3600": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,LcdContrastPwmValue,LCD Kontrast,,,,3600,,,UCH,,,Displaykontrast,,,
                                       ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.ui.csv" line 41 field 8 value "5F00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,Time,Uhrzeit,,,,5F00,,,time,,,,,,
                   ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.ui.csv" line 42 field 8 value "6000": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,Day,Wochentag,,,,6000,,,bday,,,,,,
                    ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.ui.csv" line 43 field 8 value "6100": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,Date,Datum,,,,6100,,,date,,,,,,
                 ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.ui.csv" line 44 field 8 value "6700": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,SummerWinterTimeAdjust,Sommer/Winterzeit Umstellung,,,,6700,,,onoff,,,,,,
                                                          ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.ui.csv" line 45 field 8 value "6800": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,ClockSwitchSummerWinterDone,Umschaltung Sommer-Winterzeit erfolgt,,,,6800,,,onoff,,,,,,
                                                                        ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.ui.csv" line 47 field 8 value "8D00": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,DisplayType,DisplayTyp,,,,8D00,,,UCH,,,"display misubishi=0x07, mtek=0x70",,,
                             ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.ui.csv" line 48 field 8 value "8400": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,ScanPrevention,ScanPrevention,,,,8400,,,onoff,,,cyclic scan are started,,,
                                    ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.ui.csv" line 50 field 8 value "2300": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,BoilerSwitchHyster,Kesselschalthysterese,,,,2300,,,temp,,,,,,
                                               ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.ui.csv" line 51 field 8 value "2400": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,BoilerTempMax,Maximaltemperatur Wärmeerzeuger,,,,2400,,,temp,,,,,,
                                                     ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.ui.csv" line 52 field 8 value "2500": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,BoilerTempMin,Minimaltemperatur Wärmeerzeuger,,,,2500,,,temp,,,,,,
                                                     ^
Error reading "/etc/ebusd/vaillant/15.ui.csv" line 53 field 8 value "2800": ERR: duplicate entry
Erroneous item is here:
r,,StartPowerVantag
FHEM im Proxmox Container

john30

Zitat von: Mitch am 28 März 2016, 17:47:54
nachdem mein ebus nun seit Monaten super lief, hat sich über Ostern meine Netzverbindung zur Heizung verabschiedet (DLAN).
Also DLAN Adapter neu gestartet und dann den RasPi.

Seit dem kamen einige Werte nicht mehr an (HK1Mode, Aussentemp, HKurve, RaumSoll, WWMode und CirPump).
Ich habe dann mal einen checkconfig gemacht und bekam nur Fehler.

Also habe ich mal im ebus Wiki geschaut und die neuste Version installiert.
Leider immer noch die Fehler und fehlenden Werte
Also irgendwas musst Du an der Konfiguration geändert haben. Kann ja nicht sein, dass es Monatelang lief und dann "plötzlich" nicht mehr.
Schau doch mal ins normale Logfile /var/log/ebusd.log
author of ebusd

fox-octi

Zitat von: john30 am 28 März 2016, 11:00:00
für diese Geräte gibt es noch keine CSVs.
Da hilft nur sehr viel Geduld und versuchen, alles selbst zu entschlüsseln.
Der User @Pierce hatte hier auch schon mal die Frage für eine ähnliche Konfiguration gestellt. Hier meine Antwort dazu:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,29737.msg397864.html#msg397864
Hi, danke für deine Antwort...
Die Wahrscheinlichkeit, dass eine CSV von den anderen passt schätzt du eher gering ein oder ? :( ...

Bin eher ungeübt in sowas, daher die Frage, gibt es kleines HOWTO wie man da ran geht?
Freue mich über jede Unterstützung.

Gruß

Chris



Prof. Dr. Peter Henning

Siehe Antwort #1607 hier im Thread

LG

pah

Mitch

Zitat von: john30 am 28 März 2016, 18:33:50
Also irgendwas musst Du an der Konfiguration geändert haben. Kann ja nicht sein, dass es Monatelang lief und dann "plötzlich" nicht mehr.
Schau doch mal ins normale Logfile /var/log/ebusd.log

So sieht es da aus:

2016-03-28 17:29:35.612 [main notice] ebusd 2.0.0ea7efc started
2016-03-28 17:29:35.652 [main notice] found messages: 12 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 6 update)
2016-03-28 17:29:35.675 [bus notice] signal acquired
2016-03-28 17:30:53.497 [bus notice] new master 03, master count 2
2016-03-28 17:30:58.373 [main notice] read common config file /etc/ebusd/vaillant/broadcast.csv
2016-03-28 17:30:58.380 [main notice] read common config file /etc/ebusd/vaillant/common.csv
2016-03-28 17:30:58.386 [main notice] read common config file /etc/ebusd/vaillant/error.csv
2016-03-28 17:30:58.388 [main notice] read common config file /etc/ebusd/vaillant/scan.csv
2016-03-28 17:30:58.498 [main notice] read common config file /etc/ebusd/vaillant/bai.csv
2016-03-28 17:30:58.504 [main error] error reading scan config file /etc/ebusd/vaillant/08.bai.HW7401.csv for ID "bai00", $
2016-03-28 17:30:58.834 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2016-03-28 17:31:01.006 [bus notice] max. symbols per second: 104
2016-03-28 17:31:01.529 [bus error] send to 23: ERR: read timeout, retry
2016-03-28 17:31:02.089 [bus error] send to 23: ERR: read timeout, retry
2016-03-28 17:31:02.651 [bus error] send to 23: ERR: read timeout, retry
2016-03-28 17:31:03.211 [bus error] send to 23: ERR: read timeout
2016-03-28 17:31:03.211 [main error] send message part 0: ERR: read timeout
2016-03-28 17:32:53.885 [bus error] send to 23: ERR: read timeout, retry
2016-03-28 17:32:54.440 [bus error] send to 23: ERR: read timeout, retry
2016-03-28 17:32:54.998 [bus error] send to 23: ERR: read timeout, retry
2016-03-28 17:32:55.558 [bus error] send to 23: ERR: read timeout
2016-03-28 17:32:55.559 [main error] send message part 0: ERR: read timeout
2016-03-28 17:32:55.719 [main error] read cp Mode cached: ERR: invalid position
2016-03-28 17:42:59.138 [bus error] send to 23: ERR: read timeout, retry
2016-03-28 17:42:59.695 [bus error] send to 23: ERR: read timeout, retry
2016-03-28 17:43:00.253 [bus error] send to 23: ERR: read timeout, retry
2016-03-28 17:43:00.808 [bus error] send to 23: ERR: read timeout
2016-03-28 17:43:00.808 [main error] send message part 0: ERR: read timeout
2016-03-28 17:58:00.076 [bus error] send to 23: ERR: read timeout, retry
2016-03-28 17:58:00.632 [bus error] send to 23: ERR: read timeout, retry
2016-03-28 17:58:01.180 [bus error] send to 23: ERR: read timeout, retry
2016-03-28 17:58:01.742 [bus error] send to 23: ERR: read timeout
2016-03-28 17:58:01.742 [main error] send message part 0: ERR: read timeout
2016-03-28 18:12:59.160 [bus error] send to 23: ERR: read timeout, retry
2016-03-28 18:12:59.713 [bus error] send to 23: ERR: read timeout, retry


Davor habe ich immer schön aa

Was kann denn das sein?
Das Poti kann sich ja nicht von allein verstellen?
FHEM im Proxmox Container

Mitch

Also irgendwie stimmt da einiges nicht mehr.

Heute früh festgestellt, dass der Vorlauf bei 75 Grad liegt, obwohl die HK auf 1.4 steht und es bei dieser Außentemperatur eigentlich nur bei ca. 52 Grad sein sollte.

Kann das ebus Modul hier Blödsinn machen?
FHEM im Proxmox Container

istler

Hi Mitch,

kann sein, dass du ein Update von fhem gemacht hast und dort die "Auto-USB-DETECTION" zu geschlagen hat und den ebus-Adapter geöffnet hat?
Ich hatte dies Problem. Der ebusd konnte den Adapter zwar öffnen, aber wohl nicht richtig konfigurieren. Somit hat der ebusd nur Mist gelesen und folglich auch geschrieben.

Gruß
Maik

Prof. Dr. Peter Henning

@istler: Bitte keine Nebelkerzen zünden. Erstens schaltet ein Update von FHEM nicht die automatische USB-Erkennung einfach so ein. Und zweitens:
ZitatDer ebusd konnte den Adapter zwar öffnen, aber wohl nicht richtig konfigurieren
gibt es auch so nicht.

LG

pah

istler

@pah:
Zitat
ZitatDer ebusd konnte den Adapter zwar öffnen, aber wohl nicht richtig konfigurieren
gibt es auch so nicht.
Dem muss ich widersprechen.
Bei mir war das so, dass nach einem Reboot meines System, die automatische USB-Erkennung vom FEHM aktive war und für meinen EBUS-USB-Adapter ein eigenes Device etc. angelegt hat. FEHM muss den Port irgendwie auch geöffnet haben. Auf jeden Fall habe ich nur Müll per ebusd empfangen, solange FEHM lief. FEHM gestoppt; ebusd neu gestartet => Empfang wieder perfekt. Im ebusd war kein Fehler / Warnung bezüglich des öffnen oder benutzen des seriellen Portes im Log zu finden. Was nun genau das Problem war, darum habe ich mich nicht mehr gekümmert, aber der Zusammenhang FEHM <-> ebusd war eindeutig und reproduzierbar.
Das Verhalten ist auch anderen schon aufgefallen: https://www.mikrocontroller.net/topic/346833#4522443

Gruß
Maik