ich habe seit kurzem ein paar Nexa Stechdosenschalter - dabei handelt es sich intern wohl um selbst lernende Intertechno. Diese wollte ich nun mit einem SIGNALduino schalten. Leider scheitere ich daran gerade. SIGNALduino selbst läuft und empfängt auch Daten von ein paar WS0002 Temperatursensoren hier. Wenn ich die Fernbedienung für die Steckdosen betätige, sehe ich allerdings keinerlei Info im Log, das irgendwas empfangen würde. Verbose level im SIGNALduino habe ich wie im Wiki angegeben auf 4 gesetzt

Das einzige Auffällige ist, das ich vor jedem Empfang ein "SIGNALduino sduino Initialized" sehe - oder ist das normal?

2015-11-28 18:32:51 SIGNALduino sduino Initialized
2015-11-28 18:32:51 CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_89 temperature: 18.3
2015-11-28 18:32:51 CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_89 humidity: 48
2015-11-28 18:32:51 CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_89 T: 18.3 H: 48


Was kann ich da noch machen?

Gruß,
Reiner
Reiner.

Sidey

Hi,

Bei ITv3  solltest Du im Log Nachrichten vom Typ MS erhalten, nachdem Du auf einem Sender etwas sendest.

Initalized kommt nur, wenn der arduino neu initialisiert wurde.
Das sollte eher selten passieren. Es gibt aber auch Anwender, die mit Arduinos aus China das Problem hatten, dass der Arduino alle Minute resettet hat.

Probier doch noch mal mit verbose 5 und schicke ein paar mehr Logs.

Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt

Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker

reibuehl

Ich habe jetzt Verbose auf 5 gesetzt und dann mal ein paar Tasten gedrückt. Das Resultat sollte ein off und ein on von der Fernbedienung enthalten:


2015.11.29 00:08:39 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-1928;P1=506;P2=-3885;P3=/-9181;D=131012101210101212101210
2015.11.29 00:08:39 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-1928;P1=506;P2=-3885;P3=-9181;D=131012101210101212101210/12121012101010101012101212101010
2015.11.29 00:08:39 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-1928;P1=506;P2=-3885;P3=-9181;D=13101210121010121210121012121012101010101012101212101010/101010121210101010;CP=1;SP=3;O;
2015.11.29 00:08:39 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-1928;P1=506;P2=-3885;P3=-9181;D=13101210121010121210121012121012101010101012101212101010101010121210101010;CP=1;SP=3;O;/

2015.11.29 00:08:39 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=-1928;P1=506;P2=-3885;P3=-9181;D=13101210121010121210121012121012101010101012101212101010101010121210101010;CP=1;SP=3;O;
2015.11.29 00:08:39 4: Found matched Protocol id 0 -> weather1
2015.11.29 00:08:39 5: Starting demodulation at Position 2
2015.11.29 00:08:39 5: converted Data to (s535A0B030000)
2015.11.29 00:08:39 5: sduino dispatch s535A0B030000
2015.11.29 00:08:51 5: SIGNALduino/RAW READ: /MS;P0=-3035;P2=508;P5=-9185;D=2
2015.11.29 00:08:51 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-3035;P2=508;P5=-9185;D=2/52020202020202020202020202020202
2015.11.29 00:08:51 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-3035;P2=508;P5=-9185;D=252020202020202020202020202020202/02020202020202020202020202020202
2015.11.29 00:08:51 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-3035;P2=508;P5=-9185;D=25202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202/020202020;CP=2;SP=5;O;

2015.11.29 00:08:51 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=-3035;P2=508;P5=-9185;D=25202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020;CP=2;SP=5;O;
2015.11.29 00:08:51 5: SIGNALduino/RAW READ: /MS;P0=-3876;P1=513;P2=-1926;P3=
2015.11.29 00:08:51 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-3876;P1=513;P2=-1926;P3=/-9180;D=131210121010121210121010
2015.11.29 00:08:51 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-3876;P1=513;P2=-1926;P3=-9180;D=131210121010121210121010/12101212101212121210121010121012
2015.11.29 00:08:51 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-3876;P1=513;P2=-1926;P3=-9180;D=13121012101012121012101012101212101212121210121010121012/101212101210101012;CP=1;SP=3;O;
2015.11.29 00:08:51 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-3876;P1=513;P2=-1926;P3=-9180;D=13121012101012121012101012101212101212121210121010121012101212101210101012;CP=1;SP=3;O;/

2015.11.29 00:08:51 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=-3876;P1=513;P2=-1926;P3=-9180;D=13121012101012121012101012101212101212121210121010121012101212101210101012;CP=1;SP=3;O;
2015.11.29 00:08:51 4: Found matched Protocol id 0 -> weather1
2015.11.29 00:08:51 5: Starting demodulation at Position 2
2015.11.29 00:08:51 5: converted Data to (s59690B52E000)
2015.11.29 00:08:51 5: sduino dispatch s59690B52E000
2015.11.29 00:08:54 5: SIGNALduino/RAW READ: /MS;P0=-1828;P2=517;P4=-3872;P5=
2015.11.29 00:08:54 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-1828;P2=517;P4=-3872;P5=/-9180;D=252024202424242020202024
2015.11.29 00:08:54 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-1828;P2=517;P4=-3872;P5=-9180;D=252024202424242020202024/24242020202020202024242020202420
2015.11.29 00:08:54 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-1828;P2=517;P4=-3872;P5=-9180;D=25202420242424202020202424242020202020202024242020202420/202020242024242024;CP=2;SP=5;O;
2015.11.29 00:08:54 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-1828;P2=517;P4=-3872;P5=-9180;D=25202420242424202020202424242020202020202024242020202420202020242024242024;CP=2;SP=5;O;/

2015.11.29 00:08:54 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=-1828;P2=517;P4=-3872;P5=-9180;D=25202420242424202020202424242020202020202024242020202420202020242024242024;CP=2;SP=5;O;
2015.11.29 00:08:54 4: Found matched Protocol id 0 -> weather1
2015.11.29 00:08:54 5: Starting demodulation at Position 2
2015.11.29 00:08:54 5: converted Data to (s5C380C42D000)
2015.11.29 00:08:54 5: sduino dispatch s5C380C42D000
2015.11.29 00:08:54 5: SIGNALduino/RAW READ: /MS;P0=-1926;P1=513;P2=-3874;P3=
2015.11.29 00:08:54 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-1926;P1=513;P2=-3874;P3=/-9184;D=131012101212121010101012
2015.11.29 00:08:54 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-1926;P1=513;P2=-3874;P3=-9184;D=131012101212121010101012/12121010101010101012121010101210
2015.11.29 00:08:54 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-1926;P1=513;P2=-3874;P3=-9184;D=13101210121212101010101212121010101010101012121010101210/101010121012121012;CP=1;SP=3;O;
2015.11.29 00:08:54 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-1926;P1=513;P2=-3874;P3=-9184;D=13101210121212101010101212121010101010101012121010101210101010121012121012;CP=1;SP=3;O;/

2015.11.29 00:08:54 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=-1926;P1=513;P2=-3874;P3=-9184;D=13101210121212101010101212121010101010101012121010101210101010121012121012;CP=1;SP=3;O;
2015.11.29 00:08:54 4: Found matched Protocol id 0 -> weather1
2015.11.29 00:08:54 5: Starting demodulation at Position 2
2015.11.29 00:08:54 5: converted Data to (s5C380C42D000)
2015.11.29 00:08:54 4: Dropped (s5C380C42D000) due to short time or equal msg
2015.11.29 00:08:54 5: SIGNALduino/RAW READ: /MS;P0=483;P3=-9064;P4=-32001;P5
2015.11.29 00:08:54 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=483;P3=-9064;P4=-32001;P5/=92;D=030451;CP=0;SP=3;

2015.11.29 00:08:54 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=483;P3=-9064;P4=-32001;P5=92;D=030451;CP=0;SP=3;
2015.11.29 00:08:58 5: SIGNALduino/RAW READ: /MS;P0=-2768;P1=-319;P2=239;P4=-
2015.11.29 00:08:58 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-2768;P1=-319;P2=239;P4=-/1373;P5=-10552;D=252021242421212
2015.11.29 00:08:58 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-2768;P1=-319;P2=239;P4=-1373;P5=-10552;D=252021242421212/42124242124212124212421242421242
2015.11.29 00:08:58 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-2768;P1=-319;P2=239;P4=-1373;P5=-10552;D=25202124242121242124242124212124212421242421242/12421242124212124242121242124242
2015.11.29 00:08:58 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-2768;P1=-319;P2=239;P4=-1373;P5=-10552;D=2520212424212124212424212421212421242124242124212421242124212124242121242124242/12421212424212421242124212124212
2015.11.29 00:08:58 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-2768;P1=-319;P2=239;P4=-1373;P5=-10552;D=252021242421212421242421242121242124212424212421242124212421212424212124212424212421212424212421242124212124212/421240;CP=2;SP=5;O;

2015.11.29 00:08:58 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=-2768;P1=-319;P2=239;P4=-1373;P5=-10552;D=252021242421212421242421242121242124212424212421242124212421212424212124212424212421212424212421242124212124212421240;CP=2;SP=5;O;
2015.11.29 00:08:58 5: SIGNALduino/RAW READ: /MS;P0=238;P1=-316;P2=-1369;P4=-
2015.11.29 00:08:58 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=238;P1=-316;P2=-1369;P4=-/2748;D=0401020201010201020201020
2015.11.29 00:08:58 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=238;P1=-316;P2=-1369;P4=-2748;D=0401020201010201020201020/10102010201020201020102010201020
2015.11.29 00:08:58 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=238;P1=-316;P2=-1369;P4=-2748;D=040102020101020102020102010102010201020201020102010201020/10102020101020102020102010102020
2015.11.29 00:08:58 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=238;P1=-316;P2=-1369;P4=-2748;D=04010202010102010202010201010201020102020102010201020102010102020101020102020102010102020/10201020102010102010201020102010
2015.11.29 00:08:58 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=238;P1=-316;P2=-1369;P4=-2748;D=0401020201010201020201020101020102010202010201020102010201010202010102010202010201010202010201020102010102010201020102010/20102010203;CP=0;SP=4;O;

2015.11.29 00:08:58 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=238;P1=-316;P2=-1369;P4=-2748;D=040102020101020102020102010102010201020201020102010201020101020201010201020201020101020201020102010201010201020102010201020102010203;CP=0;SP=4;O;
2015.11.29 00:08:58 5: SIGNALduino/RAW READ: /MS;P0=-308;P1=246;P2=-1363;P4=-
2015.11.29 00:08:58 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-308;P1=246;P2=-1363;P4=-/2732;D=1410121210101210121210121
2015.11.29 00:08:58 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-308;P1=246;P2=-1363;P4=-2732;D=1410121210101210121210121/01012101210121210121012101210121
2015.11.29 00:08:58 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-308;P1=246;P2=-1363;P4=-2732;D=141012121010121012121012101012101210121210121012101210121/01012121010121012121012101012121
2015.11.29 00:08:58 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-308;P1=246;P2=-1363;P4=-2732;D=14101212101012101212101210101210121012121012101210121012101012121010121012121012101012121/01210121012101012101210121012101
2015.11.29 00:08:58 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-308;P1=246;P2=-1363;P4=-2732;D=1410121210101210121210121010121012101212101210121012101210101212101012101212101210101212101210121012101012101210121012101/21012101210;CP=1;SP=4;

2015.11.29 00:08:58 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=-308;P1=246;P2=-1363;P4=-2732;D=141012121010121012121012101012101210121210121012101210121010121210101210121210121010121210121012101210101210121012101210121012101210;CP=1;SP=4;
2015.11.29 00:09:01 5: SIGNALduino/RAW READ: /MS;P0=236;P1=-1362;P2=-325;P4=-
2015.11.29 00:09:01 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=236;P1=-1362;P2=-325;P4=-/2736;D=0402010102020102010102010
2015.11.29 00:09:01 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=236;P1=-1362;P2=-325;P4=-2736;D=0402010102020102010102010/20201020102010102010201020102010
2015.11.29 00:09:01 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=236;P1=-1362;P2=-325;P4=-2736;D=040201010202010201010201020201020102010102010201020102010/20201010202010201010201020201010
2015.11.29 00:09:01 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=236;P1=-1362;P2=-325;P4=-2736;D=04020101020201020101020102020102010201010201020102010201020201010202010201010201020201010/201020102010202010201010;CP=0;SP
2015.11.29 00:09:01 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=236;P1=-1362;P2=-325;P4=-2736;D=04020101020201020101020102020102010201010201020102010201020201010202010201010201020201010201020102010202010201010;CP=0;SP/=4;O;

2015.11.29 00:09:01 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=236;P1=-1362;P2=-325;P4=-2736;D=04020101020201020101020102020102010201010201020102010201020201010202010201010201020201010201020102010202010201010;CP=0;SP=4;O;
2015.11.29 00:09:01 5: SIGNALduino/RAW READ: /MS;P0=239;P1=-316;P2=-1367;P4=-
2015.11.29 00:09:01 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=239;P1=-316;P2=-1367;P4=-/2744;D=0401020201010201020201020
2015.11.29 00:09:01 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=239;P1=-316;P2=-1367;P4=-2744;D=0401020201010201020201020/10102010201020201020102010201020
2015.11.29 00:09:01 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=239;P1=-316;P2=-1367;P4=-2744;D=040102020101020102020102010102010201020201020102010201020/10102020101020102020102010102020
2015.11.29 00:09:01 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=239;P1=-316;P2=-1367;P4=-2744;D=04010202010102010202010201010201020102020102010201020102010102020101020102020102010102020/10201020102010102010202010102010
2015.11.29 00:09:01 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=239;P1=-316;P2=-1367;P4=-2744;D=0401020201010201020201020101020102010202010201020102010201010202010102010202010201010202010201020102010102010202010102010/20102010203;CP=0;SP=4;O;

2015.11.29 00:09:01 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=239;P1=-316;P2=-1367;P4=-2744;D=040102020101020102020102010102010201020201020102010201020101020201010201020201020101020201020102010201010201020201010201020102010203;CP=0;SP=4;O;
2015.11.29 00:09:01 5: SIGNALduino/RAW READ: /MS;P0=-1371;P1=237;P2=-317;P4=-
2015.11.29 00:09:01 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-1371;P1=237;P2=-317;P4=-/2756;D=1412101012121012101012101
2015.11.29 00:09:01 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-1371;P1=237;P2=-317;P4=-2756;D=1412101012121012101012101/21210121012101012101210121012101
2015.11.29 00:09:01 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-1371;P1=237;P2=-317;P4=-2756;D=141210101212101210101210121210121012101012101210121012101/21210101212101210101210121210101
2015.11.29 00:09:01 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-1371;P1=237;P2=-317;P4=-2756;D=14121010121210121010121012121012101210101210121012101210121210101212101210101210121210101/21012101210121210121010121210121
2015.11.29 00:09:01 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-1371;P1=237;P2=-317;P4=-2756;D=1412101012121012101012101212101210121010121012101210121012121010121210121010121012121010121012101210121210121010121210121/01210121010;CP=1;SP=4;

2015.11.29 00:09:01 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=-1371;P1=237;P2=-317;P4=-2756;D=141210101212101210101210121210121012101012101210121012101212101012121012101012101212101012101210121012121012101012121012101210121010;CP=1;SP=4;
2015.11.29 00:09:14 5: SIGNALduino/RAW READ: /MS;P0=-1741;P2=514;P3=-3884;P5=
2015.11.29 00:09:14 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-1741;P2=514;P3=-3884;P5=/-9184;D=252023202320202323202320
2015.11.29 00:09:14 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-1741;P2=514;P3=-3884;P5=-9184;D=252023202320202323202320/23232023202020202023202323202020
2015.11.29 00:09:14 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-1741;P2=514;P3=-3884;P5=-9184;D=25202320232020232320232023232023202020202023202323202020/202020232320202020;CP=2;SP=5;O;
2015.11.29 00:09:14 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-1741;P2=514;P3=-3884;P5=-9184;D=25202320232020232320232023232023202020202023202323202020202020232320202020;CP=2;SP=5;O;/

2015.11.29 00:09:14 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=-1741;P2=514;P3=-3884;P5=-9184;D=25202320232020232320232023232023202020202023202323202020202020232320202020;CP=2;SP=5;O;
2015.11.29 00:09:14 4: Found matched Protocol id 0 -> weather1
2015.11.29 00:09:14 5: Starting demodulation at Position 2
2015.11.29 00:09:14 5: converted Data to (s535A0B030000)
2015.11.29 00:09:14 5: sduino dispatch s535A0B030000
2015.11.29 00:09:14 5: SIGNALduino/RAW READ: /MS;P0=-1929;P1=504;P2=-3887;P3=
2015.11.29 00:09:14 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-1929;P1=504;P2=-3887;P3=/-9194;D=131012101210101212101210
2015.11.29 00:09:14 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-1929;P1=504;P2=-3887;P3=-9194;D=131012101210101212101210/12121012101010101012101212101010
2015.11.29 00:09:14 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-1929;P1=504;P2=-3887;P3=-9194;D=13101210121010121210121012121012101010101012101212101010/101010121210101010;CP=1;SP=3;O;
2015.11.29 00:09:14 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-1929;P1=504;P2=-3887;P3=-9194;D=13101210121010121210121012121012101010101012101212101010101010121210101010;CP=1;SP=3;O;/

2015.11.29 00:09:14 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=-1929;P1=504;P2=-3887;P3=-9194;D=13101210121010121210121012121012101010101012101212101010101010121210101010;CP=1;SP=3;O;
2015.11.29 00:09:14 4: Found matched Protocol id 0 -> weather1
2015.11.29 00:09:14 5: Starting demodulation at Position 2
2015.11.29 00:09:14 5: converted Data to (s535A0B030000)
2
Reiner.

Sidey

hi,

Ich habe es noch nicht geschafft mir die Daten an zu sehen.
Deine Daten sehen aber so aus, als ob Grundfunktionen leicht machbar wären.

Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt

Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker

reibuehl

Hi Sidney,

das wäre prima! Lass mich wissen, falls Du mehr Daten brauchst. Ich bin ab Montag Abend wieder daheim und kann dann testen. Werde dann auch versuchen noch ein Log aufzuzeichnen, das nur die Signale der Fernbedienung enthält und nicht noch den ganzen Verkehr der Temperature/Humidity Sensoren, die da noch dazwischen funken.

Reiner
Reiner.

Sidey

Zitat von: Reiner am 02 Dezember 2015, 09:54:47
das wäre prima! Lass mich wissen, falls Du mehr Daten brauchst. Ich bin ab Montag Abend wieder daheim und kann dann testen. Werde dann auch versuchen noch ein Log aufzuzeichnen, das nur die Signale der Fernbedienung enthält und nicht noch den ganzen Verkehr der Temperature/Humidity Sensoren, die da noch dazwischen funken.

Hi Reiner,

alles gut. Es ist das arctech Protokoll.  Alles prima. In v3.2 wird das auch erkannt:


update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r32/controls_signalduino.txt



Nur es werden noch keine IT Geräte angelegt. Da muss ich noch mal feststellen wieso das nicht passt.

Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt

Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker

reibuehl

Hallo Sidney,

Ich habe heute die neue Firmware Version upgedatet. Damit sehe ich jetzt Events im Eventlog, wenn ich Tasten auf der Fernbedienung drücke:

2015-12-07 23:17:47 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE i4C7D379200
2015-12-07 23:17:58 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE i4C7D379200
2015-12-07 23:18:02 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE i4C7D378200
2015-12-07 23:18:15 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE i4C7D378200
2015-12-07 23:18:30 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE i4C7D37A000
2015-12-07 23:18:38 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE i4C7D379000
2015-12-07 23:18:42 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE i4C7D379100
2015-12-07 23:18:44 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE i4C7D379200


Gruß,
Reiner
Reiner.

Sidey

Hallo Reiner,

ich habe mir das IT Modul und auch noch mal den CUL Code angesehen.

Mir scheint, als ob das IT Modul die Daten nicht in Form den tatsächlich Bits erwartet, sondern eher in einer spezifischen Form, wie es der CUL interpretiert.

Ich denke das lässt sich "imitieren"
Ich melde mich, sobald ich was neues habe.


Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt

Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker

reibuehl

Hallo Sidney,

hattest Du inzwischen Gelegenheit, Dir das mal anzuschauen?

Gruß,
Reiner
Reiner.

Sidey

Mach mal ein Update, ich habe was angepasst.. Sollte gehen.
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt

Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker

reibuehl

Update mit
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r32/controls_signalduino.txt
oder normales FHEM update?
Habe eigentlich direkt vor meinem Posting beides gemacht... :)
Reiner.

Sidey

Das gepostete Update rev 32.
Wenn es noch nicht geht, muss ich mir das noch mal ansehen
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt

Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker

reibuehl

Mit der neuen Version werden jetzt IT devices angelegt, wenn ich mit der Fernbedienung ein und aus schalte und der Status wird auch in FHEM angezeigt. Schalten über FHEM geht aber nicht. Das Symbol des entsprechenden IT Devices ändert sich zwar, aber die Steckdose schaltet nicht. Muss ich den SIGNALduino an den Dosen nochmal anlernen? Wenn ja, wie?
Reiner.

Sidey

Nein, ich habe senden über das IT Modul noch nicht implementiert.

Da ich zum Glück mittlerweile eine Steckdose zum Testen habe, schaue ich mir das noch an. Bin hält leider noch nicht dazu gekommen.

Sidey

Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt

Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker

Sidey

Hi,

ich habe mir das ganze jetzt angesehen und analysiert.
Ich habe auch schon ein paar Ideen.

Ganz so einfach ist es leider nicht, da die Implementierung in CUL und dem IT Modul ziemlich uneinheitlich ist, was senden bzw. Empfangen angeht und das IT Modul dann auch noch direkt auf die Hardware zugreift.

Ich werde mich an meinen Ideen versuchen und dann weiter Überlegen wie es gut passt.

Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt