76_SMAInverter.pm - Abfrage von SMA Wechselrichter

Begonnen von sct14675, 28 Juli 2016, 11:01:16

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

isy

Hallo Max,
Ja mache Ich gerne. Geht erst morgen Abend, da jetzt schon 0 angezeigt wird.

Beim ersten Check am Abend vor ein paar Tagen mit der -10, war am WR direkt, also im eigenen Webserver, der Ertrag = 0, genau das hatte auch SolarView angezeigt,  das ist mein produktives Monitoring Tool.

Viele Grüße,
Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht

isy

Hallo Max,
meinst du das Reading "Meter_Grid_Consumation_PAC1", ...2 und ....3

Wenn ich mich recht erinnere, hatte eine Phase den Wert -10.

Prüfe ich aber morgen noch mal.
VG Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht

MadMax

Es gibt beim Hybridwechselrichter einen Unterschied zwischen PV-Leistung und AC-Leistung.
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs

Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax

isy

Das ist klar. Ich wollte nur genau das Reading wissen, welches ich beobachten soll.
"Momentanwerte AC" - wie heisst das Reading dazu?

Oder soll ich auf die andere Nomenklatur Sbf Spot umstellen?
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht

fhemfreund

#1249
Zitat von: fhemfreund am 05 Februar 2023, 17:05:34
Max,

Super - danke. Hab's eingespielt und werde berichten. Fyi - die 1te Version war die, die bei mir bis jetzt ok war (bis auf den einen Ausreißer). Die 2te ist jetzt deine neue:


76_SMAInverter.pm         26524 2023-01-07 12:00:00Z MadMax
76_SMAInverter.pm         27097 2023-01-22 12:43:08Z MadMax


Andreas

@Max,

die Nullung hat leider nicht funktioniert (siehe Anhang).

Andreas

isy

Zitat von: MadMax am 05 Februar 2023, 19:45:44
Hallo Helmut,

Der Wert der da angezeigt wird ist die Leistung AC, diese ist etwas merkwürdig beim Hybridwechselrichter.

Schau mal bitte was du in der Situation unter Momentanwerte AC angezeigt bekommst.

Gruß
Max

Hallo Max,
wie schon erwähnt, dieses Reading ist mir unklar. 2 Ausgaben daher:

     2023-02-06 17:22:57   SPOT_PAC1       -4
     2023-02-06 17:22:57   SPOT_PAC2       -1
     2023-02-06 17:22:57   SPOT_PAC3       5
     2023-02-06 17:22:57   SPOT_PACTOT     0

"state" noch auf "0"

Kurz danach:
     2023-02-06 17:28:18   SPOT_PAC1       -5
     2023-02-06 17:28:18   SPOT_PAC2       -3
     2023-02-06 17:28:18   SPOT_PAC3       -2
     2023-02-06 17:28:18   SPOT_PACTOT     -10

"state" auf "-10"
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht

isy

#1251
Neues Thema mit dem Update heute, die per FHEM Update ausgeliefert wurde.
Version 76_SMAInverter.pm:v2.21.2-s27097/2023-01-22

Mit dieser Version fehlen einige Batterie Readings.
BAT_LOADTODAY  und UNLOADTODAY

Sollte ich besser exclude from update für das Modul aktivieren?
Ja!

Hat sich geklärt:
76_SMAInverter.pm:v2.21.5-s27097/2023-01-22

VG Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht

300P

Zitat von: isy am 06 Februar 2023, 17:43:05
Hallo Max,
wie schon erwähnt, dieses Reading ist mir unklar. 2 Ausgaben daher:

     2023-02-06 17:22:57   SPOT_PAC1       -4
     2023-02-06 17:22:57   SPOT_PAC2       -1
     2023-02-06 17:22:57   SPOT_PAC3       5
     2023-02-06 17:22:57   SPOT_PACTOT     0

"state" noch auf "0"

Kurz danach:
     2023-02-06 17:28:18   SPOT_PAC1       -5
     2023-02-06 17:28:18   SPOT_PAC2       -3
     2023-02-06 17:28:18   SPOT_PAC3       -2
     2023-02-06 17:28:18   SPOT_PACTOT     -10

"state" auf "-10"

Das ist reine Mathematik  ???

Summierung der Phasen L1 / L2 /l3

A:
-4 + -1 +  5 =  0

B:
- 5 + -3 + -2 = -10

Gruß
300P
FHEM 6.3 - Raspberry Pi 3 / Pi 4 - VControl300 mit VITOVALOR 300P - SMAEM - SMAInverter - DbLog/DbRep - MariaDB/QNAP - div. HTTPMOD - div. Modbus ser+TCP - SolarForecast - Batterieladung mit SMA-SBS25 / LG Resu10H

isy

 :) Das ist mir ja auch nicht unklar  :) :)

Die Frage ist, wo die negativen Werte herkommen.
Der WR zeigt 0 und Solarview zeigt 0 die MQTT Schnittstelle ebenso auf 0.
Entweder werden die negativen Werte im Solarview oder WR unterdrückt, oder das Modul hat an dieser Stelle einen kl. Fehler.
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht

isy

Jetzt sind alle Readings auf 0

     2023-02-06 17:57:27   SPOT_PAC1       0
     2023-02-06 17:57:27   SPOT_PAC2       0
     2023-02-06 17:57:27   SPOT_PAC3       0
     2023-02-06 17:57:27   SPOT_PACTOT     0

Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht

MadMax

Zitat von: fhemfreund am 06 Februar 2023, 01:10:03
@Max,

die Nullung hat leider nicht funktioniert (siehe Anhang).

Andreas

Hallo Andreas,

Was sagen die Interlals INVCLASS und INVTYPE?

@Isy, das Modul ließt nur die Werte vom WR, die Werte werden nicht verändert.
Ich meinte du sollst die Werte mal auf der Weboberfläche vom WR ansehen.

Gruß
Max
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs

Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax

isy

Hallo Max, die sind 0 im Web und auch im Solarview.
Ich will den Entwickler mal fragen,  ob er in seinen Modulen negative Werte auf 0 setzt.

VG Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht

MadMax

Hallo Isy,

Negative Werte sind aber durchaus gewollt weil es kann auch über AC geladen werden.
Hier, mein WR sagt 0W PV, 0W am AC aber die einzelnen Phasen zeigen eine Leistung an..
Und so wird es mir auch in FHEM angezeigt.

Wegen dem Nullen der Werte habe ich eine Theorie die müsste ich nochmal Prüfen.

Gruß
Max
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs

Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax

fhemfreund

Zitat von: MadMax am 06 Februar 2023, 19:12:02
Hallo Andreas,

Was sagen die Interlals INVCLASS und INVTYPE?

...
Gruß
Max

Max,

sehe leider diese Internals nicht. Kann aber folgende Device Infos liefern:


device_class    Batterie Inverters
device_name     SN: xxxxxxxxxx
device_status   Ok
device_type     SBS3.7-1VL-10 (Sunny Boy Storage 3.7)


Andreas

MadMax

Hallo Andreas,

Das wird dir nicht angezeigt?

Gruß
Max
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs

Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax