Ich weiß, dass Thema wurde hier schon oft behandelt - aber trotz allen Versuchen bekomme ich den Aktor
nicht zum "laufen". Habe bereits mehrfach gepaired, Werksreset am Aktor, getConfig ...
Entweder bekomme ich die Meldung "Missing ACK" oder
"Response Timeout". Hab ich hier ein Montagsmodell erwischt?

Es sind 2 dieser Aktoren übereinander in UP Dosen eingebaut, Entfernung zum CUL sind ca. 6m - nur eine Ytong Wand dazwischen.

Hat jemand noch eine Idee?



Internals:
   CFGFN
   CUL833_MSGCNT 1
   CUL833_RAWMSG A1A018000607523F111342B006A4F45513039383236393030010100::-79.5:CUL833
   CUL833_RSSI -79.5
   CUL833_TIME 2017-12-04 09:43:34
   DEF        607523
   IODev      CUL833
   LASTInputDev CUL833
   MSGCNT     1
   NAME       HM_607523
   NOTIFYDEV  global
   NR         1370
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   protCmdDel 1
   protCmdPend 2 CMDs pending
   protResnd  6 last_at:2017-12-04 10:37:44
   protResndFail 1 last_at:2017-12-04 10:20:05
   protSnd    2 last_at:2017-12-04 10:37:29
   protState  CMDs_processing...
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         logdb:
           TIME       1512379205.89732
           VALUE      MISSING ACK
   READINGS:
     2017-12-04 10:20:05   state           MISSING ACK
     RegL_00.:
       VAL
   cmdStack:
     ++A001F1113460752301040000000001
     ++A001F111346075230103
   helper:
     HM_CMDNR   49
     PONtest    1
     cSnd       11F111346075230201C80000,01F1113460752300040000000000
     dlvl       C8
     dlvlCmd    ++A011F111346075230201C80000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        006A
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +607523,00,00,00
       nextSend   1512377014.867
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         607523
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        01
       io:
         CUL833     -77.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      1
       rspWait:
         Pending    RegisterRead
         cmd        As1031A001F1113460752300040000000000
         forChn     00
         forList    00
         forPeer
         mNo        49
         nAddr      0
         reSent     4
     q:
       qReqConf
       qReqStat   00
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     tmpl:
Attributes:
   IODev      CUL833
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.11
   model      HM-LC-Bl1PBU-FM
   room       CUL_HM,Rolladen
   serialNr   OEQ0982690
   subType    blindActuator
   webCmd     statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
RaspberryPi, 8 x Intertechnosteckdosen, ETA PU15 über HTTPMOD, Youless Eneergiemonitor, 8 x Technoline Funk Temperatur / Feuchtesensoren über jeeLink, Fritzbox Anbindung, Homematic Rolladen Aktoren, MAX Heizkörperventile + Cube, SONOFF S20, S26, POW, 4ch, OWD, Alexa-fhem, enOcean / Eltako,

frank

protState  CMDs_processing...
du bist zu ungeduldig.

ZitatHabe bereits mehrfach gepaired, Werksreset am Aktor, getConfig ...
das hört sich nicht sehr zielstrebig an.
nach werksreset ist auch ein pairing wieder weg.

kennst du das wiki homematic pairen und peeren?
hast du das device selbst angelegt oder automatisch mit autocreate?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Heimweh

Hallo Frank,

ich bin bei allen Aktoren im Haus gleich vorgegangen. Den CUL auf Pairing geschaltet für 60 Sekunden - und dann am Aktor die Config Taste gedrückt und dann haben sie
gepaired. Dies war auch im listing zu erkennen (R_pairCentral). Nur dieser eine macht Zicken. Da stand dann set_XXXX bei R_pairCentral - egal was ich versucht habe.


Ja das Wiki hab ich gelesen.... Kann es an meinem CUL liegen? Ich habe einen ähnliches Problem mit einem Fensterkontakt der zwar den Status meldet, aber auch nicht gepaired ist...
RaspberryPi, 8 x Intertechnosteckdosen, ETA PU15 über HTTPMOD, Youless Eneergiemonitor, 8 x Technoline Funk Temperatur / Feuchtesensoren über jeeLink, Fritzbox Anbindung, Homematic Rolladen Aktoren, MAX Heizkörperventile + Cube, SONOFF S20, S26, POW, 4ch, OWD, Alexa-fhem, enOcean / Eltako,

frank

ZitatNur dieser eine macht Zicken. Da stand dann set_XXXX bei R_pairCentral - egal was ich versucht habe.
warum sieht man das dann nicht im list?

da hast du doch wahrscheinlich ein restart gemacht, ohne vorher zu sichern, oder?
mit reset, restart, reboot, delete, ... kommst du keinen schritt weiter.  ;)

230v aktoren kannst du auch bequem vom sessel aus mit hmPairSerial xxxxxxxxxx pairen. eventuell lösst du beim knöpfchen drücken hin und wieder einen werksreset aus. man kann ruhig drüberpairen.

als du um 09:43:34 aufs knöpfchen gedrückt hast, war er jedenfalls schon gepaired, da eine anlernmessage vom aktor an fhem gesendet wurde.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Heimweh

Hallo Frank,

über die Seriennummer pairen ging nicht. Es ist einfach nichts passiert. Ich habe nun nocheinmal alles gelöscht in der fhem.cfg und zwei mal einen Werksreset gemacht.
Über die Seriennummer pairen ging noch immer nicht. Also pair for seconds - damit hat er ihn dann im autocreate angelegt.
Aber kurze Zeit später, als ich mit get die config holen wollte, timeout.

Hier mal der list ...


Internals:
   CFGFN
   CUL833_MSGCNT 2
   CUL833_RAWMSG A0D0884106075230000000601C800::-75.5:CUL833
   CUL833_RSSI -75.5
   CUL833_TIME 2017-12-04 15:39:54
   DEF        607523
   IODev      CUL833
   LASTInputDev CUL833
   MSGCNT     2
   NAME       HM_607523
   NOTIFYDEV  global
   NR         1504
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:08 - t:10 s:607523 d:000000 0601C800
   protCmdDel 6
   protLastRcv 2017-12-04 15:39:54
   protResnd  6 last_at:2017-12-04 15:40:31
   protResndFail 2 last_at:2017-12-04 15:40:36
   protSnd    2 last_at:2017-12-04 15:40:15
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_CUL833 lst:-75.5 min:-85.5 cnt:2 max:-75.5 avg:-80.5
   Helper:
     DBLOG:
       motor:
         logdb:
           TIME       1512398394.30687
           VALUE      stop:on
       state:
         logdb:
           TIME       1512398436.11989
           VALUE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   READINGS:
     2017-12-04 15:39:34   D-firmware      2.11
     2017-12-04 15:39:34   D-serialNr      OEQ0982690
     2017-12-04 15:39:54   deviceMsg       on (to broadcast)
     2017-12-04 15:39:54   level           100
     2017-12-04 15:39:54   motor           stop:on
     2017-12-04 15:39:54   pct             100
     2017-12-04 15:39:54   recentStateType info
     2017-12-04 15:40:36   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     2017-12-04 15:39:54   timedOn         off
     RegL_00.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   10
     cSnd       01F1113460752300040000000000,01F1113460752300040000000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        006A
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     dir:
       cur        stop
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +607523,00,00,00
       nextSend   1512398394.23181
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         607523
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        08
       io:
         CUL833     -73.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_CUL833:
         avg        -80.5
         cnt        2
         lst        -75.5
         max        -75.5
         min        -85.5
     tmpl:
Attributes:
   IODev      CUL833
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.11
   model      HM-LC-Bl1PBU-FM
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ0982690
   subType    blindActuator
   webCmd     statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop


Langsam glaube ich es liegt an dem Aktor. Alle anderen hier im Haus funktionieren tadellos.....
RaspberryPi, 8 x Intertechnosteckdosen, ETA PU15 über HTTPMOD, Youless Eneergiemonitor, 8 x Technoline Funk Temperatur / Feuchtesensoren über jeeLink, Fritzbox Anbindung, Homematic Rolladen Aktoren, MAX Heizkörperventile + Cube, SONOFF S20, S26, POW, 4ch, OWD, Alexa-fhem, enOcean / Eltako,

Pfriemler

@frank: liest Du aus der Message oben im ersten List, dass der Aktor einen Pairversuch beantwortet?

Das Verhalten erinnert mich dennoch an einen "tauben" Aktor: Er sendet was, aber erhört nichts, folglich beantwortet er auch nicht FHEM's Anfragen.

BTW: pairSerial ist so eine Sache: Es geht und es geht nicht. Insbesondere das "set xyz pair" aus einer bestehenden Definition hat nach einem per "set xyz reset" ausgelösten Werksreset ums Verrecken nicht funktioniert (bei einem Steckdosenaktor), obgleich der jedesmal nach dem pair-Befehl anfing zu blinken, FHEM muss also was gesendet haben. Erst ein hmPairForSec und ein Knopfdruck am Aktor hat es gebracht.

Ist der Aktor ein Selbstzusammenbau? Liegt der Antennendraht richtig? Kann man den Aktor kurz ausbauen (etwa aus der Dose ziehen mit Kabeln) für einen letzten Versuch?
"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** Wheezy@Raspi(3), HMWLAN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."

Heimweh

Hallo Pfriemler,

es ist ein fertiger Aktor. Hatte aus Zeitgründen auch keinen Bausatz genommen. Das komische ist, er hat schon funktioniert, ist dann aber immer nach ein paar Tagen
wieder ausgestiegen. Jetzt eben geht garnichts mehr. Ich schaue jetzt mal vorsichtig rein....

Das zwei von den Aktoren direkt nebeneinander verbaut sind ist kein Problem? Weil es bei Intertechno so ist, wenn die zu nah zusammen sind, gehen sie nicht....
RaspberryPi, 8 x Intertechnosteckdosen, ETA PU15 über HTTPMOD, Youless Eneergiemonitor, 8 x Technoline Funk Temperatur / Feuchtesensoren über jeeLink, Fritzbox Anbindung, Homematic Rolladen Aktoren, MAX Heizkörperventile + Cube, SONOFF S20, S26, POW, 4ch, OWD, Alexa-fhem, enOcean / Eltako,

pc1246

Moin
Also ich sehe da kein Pairing! Frank sollte das zwar sehr gut wissen, aber ich erkenne nichts! Und einfach so anlernen tun die sich nicht!
Also pair for seconds ausloesen, dann das Knoepfchen druecken. Dann so oft das Knoepfchen druecken bis cmds pending weg ist. Dann get config, wieder gefolgt von Knoepfchen druecken!
Einfach mal stumpf dem Wiki folgen!
Gruss Christoph
HP T610
Onkyo_AVR;Enigma2; SB_Server; SB_Player; HM-USB; PhilipsTV; harmony hub; Jeelink mit PCA301; Somfy; S7-300; LGW; HUE; HM-IP auf Charly; div

Heimweh

@Pfriemler:

Habe ihn jetzt aus der Wand hängen und mit Knöpfchen versucht zu pairen. Im LOG tat sich einiges:


2017-12-04 16:44:42 CUL CUL833 hmPairForSec 60
2017-12-04 16:44:52 CUL_HM HM_607523 D-firmware: 2.11
2017-12-04 16:44:52 CUL_HM HM_607523 D-serialNr: OEQ0982690
2017-12-04 16:44:52 CUL_HM HM_607523 R-pairCentral: set_0xF11134
2017-12-04 16:45:27 CUL_HM HM_607523 ResndFail
2017-12-04 16:45:27 CUL_HM HM_607523 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2017-12-04 16:45:30 CUL_HM HM_607523 set_on
2017-12-04 16:45:33 CUL_HM HM_607523 set_stop
2017-12-04 16:45:34 CUL_HM HM_607523 set_stop
2017-12-04 16:45:39 CUL_HM HM_607523 deviceMsg: on (to CUL833)
2017-12-04 16:45:39 CUL_HM HM_607523 level: 100
2017-12-04 16:45:39 CUL_HM HM_607523 motor: stop:on
2017-12-04 16:45:39 CUL_HM HM_607523 pct: 100
2017-12-04 16:45:39 CUL_HM HM_607523 on
2017-12-04 16:45:39 CUL_HM HM_607523 timedOn: off
2017-12-04 16:45:43 CUL_HM HM_607523 set_on
2017-12-04 16:45:46 CUL_HM HM_607523 deviceMsg: on (to CUL833)
2017-12-04 16:45:46 CUL_HM HM_607523 level: 100
2017-12-04 16:45:46 CUL_HM HM_607523 motor: stop:on
2017-12-04 16:45:46 CUL_HM HM_607523 pct: 100
2017-12-04 16:45:46 CUL_HM HM_607523 on
2017-12-04 16:45:46 CUL_HM HM_607523 timedOn: off
2017-12-04 16:45:53 CUL_HM HM_607523 deviceMsg: on (to CUL833)
2017-12-04 16:45:53 CUL_HM HM_607523 level: 100
2017-12-04 16:45:53 CUL_HM HM_607523 motor: stop:on
2017-12-04 16:45:53 CUL_HM HM_607523 pct: 100
2017-12-04 16:45:53 CUL_HM HM_607523 on
2017-12-04 16:45:53 CUL_HM HM_607523 timedOn: off
2017-12-04 16:45:53 CUL_HM HM_607523 deviceMsg: on (to CUL833)
2017-12-04 16:45:53 CUL_HM HM_607523 level: 100
2017-12-04 16:45:53 CUL_HM HM_607523 motor: stop:on
2017-12-04 16:45:53 CUL_HM HM_607523 pct: 100
2017-12-04 16:45:53 CUL_HM HM_607523 on
2017-12-04 16:45:53 CUL_HM HM_607523 timedOn: off
2017-12-04 16:45:54 CUL_HM HM_607523 deviceMsg: on (to CUL833)
2017-12-04 16:45:54 CUL_HM HM_607523 level: 100
2017-12-04 16:45:54 CUL_HM HM_607523 motor: stop:on
2017-12-04 16:45:54 CUL_HM HM_607523 pct: 100
2017-12-04 16:45:54 CUL_HM HM_607523 on
2017-12-04 16:45:54 CUL_HM HM_607523 timedOn: off
2017-12-04 16:46:14 CUL_HM HM_607523 set_on
2017-12-04 16:46:17 CUL_HM HM_607523 set_stop
2017-12-04 16:46:19 CUL_HM HM_607523 set_stop
2017-12-04 16:46:21 CUL_HM HM_607523 set_off
2017-12-04 16:46:25 CUL_HM HM_607523 deviceMsg: on (to CUL833)
2017-12-04 16:46:25 CUL_HM HM_607523 level: 100
2017-12-04 16:46:25 CUL_HM HM_607523 motor: stop:on
2017-12-04 16:46:25 CUL_HM HM_607523 pct: 100
2017-12-04 16:46:25 CUL_HM HM_607523 on
2017-12-04 16:46:25 CUL_HM HM_607523 timedOn: off
2017-12-04 16:46:31 CUL_HM HM_607523 deviceMsg: on (to CUL833)
2017-12-04 16:46:31 CUL_HM HM_607523 level: 100
2017-12-04 16:46:31 CUL_HM HM_607523 levelMissed: desired:0
2017-12-04 16:46:31 CUL_HM HM_607523 motor: stop:on
2017-12-04 16:46:31 CUL_HM HM_607523 pct: 100
2017-12-04 16:46:31 CUL_HM HM_607523 on
2017-12-04 16:46:31 CUL_HM HM_607523 timedOn: off
2017-12-04 16:46:36 CUL_HM HM_607523 deviceMsg: on (to CUL833)
2017-12-04 16:46:36 CUL_HM HM_607523 level: 100
2017-12-04 16:46:36 CUL_HM HM_607523 motor: stop:on
2017-12-04 16:46:36 CUL_HM HM_607523 pct: 100
2017-12-04 16:46:36 CUL_HM HM_607523 on
2017-12-04 16:46:36 CUL_HM HM_607523 timedOn: off
2017-12-04 16:46:45 CUL_HM HM_607523 deviceMsg: on (to CUL833)
2017-12-04 16:46:45 CUL_HM HM_607523 level: 100
2017-12-04 16:46:45 CUL_HM HM_607523 motor: stop:on
2017-12-04 16:46:45 CUL_HM HM_607523 pct: 100
2017-12-04 16:46:45 CUL_HM HM_607523 on
2017-12-04 16:46:45 CUL_HM HM_607523 timedOn: off
2017-12-04 16:47:05 CUL_HM HM_607523 ResndFail
2017-12-04 16:47:05 CUL_HM HM_607523 MISSING ACK
2017-12-04 16:47:29 CUL_HM HM_607523 set_off
2017-12-04 16:47:33 CUL_HM HM_607523 set_on
2017-12-04 16:47:47 CUL_HM HM_607523 ResndFail
2017-12-04 16:47:47 CUL_HM HM_607523 MISSING ACK


list sieht so aus:


Internals:
   CFGFN
   CUL833_MSGCNT 21
   CUL833_RAWMSG A0E3B8002607523F111340101C80055::-80:CUL833
   CUL833_RSSI -80
   CUL833_TIME 2017-12-04 16:46:45
   DEF        607523
   IODev      CUL833
   LASTInputDev CUL833
   MSGCNT     21
   NAME       HM_607523
   NOTIFYDEV  global
   NR         1504
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   hmPairSerial OEQ0982690
   lastMsg    No:3B - t:02 s:607523 d:F11134 0101C80055
   protCmdDel 19
   protLastRcv 2017-12-04 16:46:45
   protResnd  31 last_at:2017-12-04 16:47:42
   protResndFail 6 last_at:2017-12-04 16:47:47
   protSnd    26 last_at:2017-12-04 16:47:29
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_CUL833 max:-85 avg:-90.5 cnt:6 min:-102 lst:-85
   rssi_at_CUL833 cnt:21 lst:-80 min:-87.5 max:-75.5 avg:-80.64
   Helper:
     DBLOG:
       motor:
         logdb:
           TIME       1512402405.43638
           VALUE      stop:on
       state:
         logdb:
           TIME       1512402467.54447
           VALUE      MISSING ACK
   READINGS:
     2017-12-04 16:46:45   CommandAccepted yes
     2017-12-04 16:44:52   D-firmware      2.11
     2017-12-04 16:44:52   D-serialNr      OEQ0982690
     2017-12-04 16:44:52   R-pairCentral   set_0xF11134
     2017-12-04 16:46:45   deviceMsg       on (to CUL833)
     2017-12-04 16:46:45   level           100
     2017-12-04 16:46:31   levelMissed     desired:0
     2017-12-04 16:46:45   motor           stop:on
     2017-12-04 16:46:45   pct             100
     2017-12-04 16:46:45   recentStateType ack
     2017-12-04 16:47:47   state           MISSING ACK
     2017-12-04 16:46:45   timedOn         off
     RegL_00.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   61
     cSnd       11F111346075230201000000,11F111346075230201000000
     dlvl       C8
     dlvlCmd    ++A011F111346075230201C80000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        006A
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     dir:
       cur        stop
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +607523,00,00,00
       nextSend   1512402405.35627
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         607523
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        3B
       io:
         CUL833     -78
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       CUL833:
         avg        -90.5
         cnt        6
         lst        -85
         max        -85
         min        -102
       at_CUL833:
         avg        -80.6428571428572
         cnt        21
         lst        -80
         max        -75.5
         min        -87.5
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:F1 0B:11 0C:34
     tmpl:
Attributes:
   IODev      CUL833
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.11
   model      HM-LC-Bl1PBU-FM
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ0982690
   subType    blindActuator
   webCmd     statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
RaspberryPi, 8 x Intertechnosteckdosen, ETA PU15 über HTTPMOD, Youless Eneergiemonitor, 8 x Technoline Funk Temperatur / Feuchtesensoren über jeeLink, Fritzbox Anbindung, Homematic Rolladen Aktoren, MAX Heizkörperventile + Cube, SONOFF S20, S26, POW, 4ch, OWD, Alexa-fhem, enOcean / Eltako,

Heimweh

Reingeschaut hab ich jetzt mal. Antenne liegt so wie sie soll....

Jetzt versuch ich noch Christoph seinen Tip....
RaspberryPi, 8 x Intertechnosteckdosen, ETA PU15 über HTTPMOD, Youless Eneergiemonitor, 8 x Technoline Funk Temperatur / Feuchtesensoren über jeeLink, Fritzbox Anbindung, Homematic Rolladen Aktoren, MAX Heizkörperventile + Cube, SONOFF S20, S26, POW, 4ch, OWD, Alexa-fhem, enOcean / Eltako,

frank

Zitat2017-12-04 16:45:39 CUL_HM HM_607523 deviceMsg: on (to CUL833)
hier siehst du ein erfolgreiches pairing.

es fehlen nur noch die configs aus dem device. also set getconfig.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Heimweh

Ich gebe jetzt auf! Ich habe jetzt so viel Zeit verbraten - da hätte ich einige Bausätze zusammen löten können.... Morgen geht das Teil zurück und ich
bestelle mir einen Neuen! Da ist eindeutig der Wurm drin.

Ich danke Euch vielmals für Eure Unterstützung!!!!!
RaspberryPi, 8 x Intertechnosteckdosen, ETA PU15 über HTTPMOD, Youless Eneergiemonitor, 8 x Technoline Funk Temperatur / Feuchtesensoren über jeeLink, Fritzbox Anbindung, Homematic Rolladen Aktoren, MAX Heizkörperventile + Cube, SONOFF S20, S26, POW, 4ch, OWD, Alexa-fhem, enOcean / Eltako,

frank

Zitat von: Pfriemler am 04 Dezember 2017, 16:15:07
@frank: liest Du aus der Message oben im ersten List, dass der Aktor einen Pairversuch beantwortet?

Das Verhalten erinnert mich dennoch an einen "tauben" Aktor: Er sendet was, aber erhört nichts, folglich beantwortet er auch nicht FHEM's Anfragen.
CUL833_RAWMSG A1A018000607523F111342B006A4F45513039383236393030010100::-79.5:CUL833
wenn diese anlernmessage durch knöpfchen drücken gesendet wurde, muss das device gepaired sein, da die message an die zentrale adressiert ist (F11134). woher sollte das device sonst die hmid kennen.
wenn die message eine antwort auf serialpair wäre, ist der aktor zumindestens nicht taub.


Zitat von: pc1246 am 04 Dezember 2017, 16:45:49
Also pair for seconds ausloesen, dann das Knoepfchen druecken. Dann so oft das Knoepfchen druecken bis cmds pending weg ist. Dann get config, wieder gefolgt von Knoepfchen druecken!
die orgie mit dem knöpchen drücken verstehe ich nicht. ein 230v aktor ist immer wach, dann werden die cmds auch direkt gesendet und müssen nicht durch knöpfchen drücken abgeholt werden.


ich habe diesen aktor zwar nicht, aber bei allen meiner 230v aktoren funktioniert pairserial problemlos.
fhem kann im gegensatz zu eq3 aber kein pairserial mit burst, um burstfähige batterie-devices zu wecken.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

frank

Zitat von: Heimweh am 04 Dezember 2017, 17:41:40
Ich gebe jetzt auf! Ich habe jetzt so viel Zeit verbraten - da hätte ich einige Bausätze zusammen löten können.... Morgen geht das Teil zurück und ich
bestelle mir einen Neuen! Da ist eindeutig der Wurm drin.

Ich danke Euch vielmals für Eure Unterstützung!!!!!

auf alle fälle hört das device fhem schlechter als umgekehrt. die werte sind auch insgesamt nicht wirklich gut. welche rssi werte hat denn der aktor, der daneben sitzt?

   rssi_CUL833 max:-85 avg:-90.5 cnt:6 min:-102 lst:-85
   rssi_at_CUL833 cnt:21 lst:-80 min:-87.5 max:-75.5 avg:-80.64
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Heimweh

Hallo Frank,

der hat folgende Werte:

CUL833_RAWMSG A0E06A01060770AF111340100000000::-74:CUL833

und ist wie gesagt, gerade mal einen Raum weiter als da wo der CUL Stick steckt.... Mit einer Ytong Wand dazwischen. Sollte eigentlich super sein... ??